LEED GAP

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3621|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

入住前通风 Flush Air Before Occupancy

[复制链接]

1759

主题

1

好友

5674

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-1-25 19:12:55 |只看该作者 |倒序浏览
入住前通风 Flush Air Before Occupancy
by 童梦
选自圣莫妮卡市可持续与环境办公室(Santa Monica OSE)网站。
硬装结束后(涂料、地板),入住前,对建筑进行通风换气,新风率100%,换气次数不低于2.5次,时间维持7天。若HVAC系统风量不够,可能需要安装临时换气扇。尽量在家具进场前,完成入住前通风,避免家具吸附室内空气污染物。
入住前通风只需要付出少量的施工管理及电费成本,但却是保证室内健康环境的重要步骤。
如果使用了建筑HVAC系统进行入住前通风,那么在通风结束后、入住前,需更换HVAC系统过滤器。
注意事项:
1)若HVAC系统风量不够,需安装临时换气设备,一般来说,配有节能器(economizer)的系统,其通风量,都可以达到2.5个换气次数。
2)如果入住时间要求紧迫,通风所需数天时间,可能代价较高,这种情况下,可以采取入住初期集中通风的办法。
3)入住前通风对散发期长的建材,效果就不明显了,这些材料包括橡胶地板、地毯衬垫、人造板材。

分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
分享分享0 收藏收藏0
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|LEED GA/LEED AP考试学习平台|版权所有|备案号(沪ICP备11019119号-2)|leedgap   

GMT+8, 2024-12-22 11:35 , Processed in 0.077609 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X2.5 & Exam 1.4

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回顶部