某项目私人卫生间,准备安装没有水效之星标识(WaterSense label)的节流装置,为满足

[复制链接]

1759

主题

1

好友

5674

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-1-28 16:40:22 |只看该作者 |倒序浏览
试卷: LEED v4 BD+C中文模拟题(B)[查看]
某项目私人卫生间,准备安装没有水效之星标识(WaterSense label)的节流装置,为满足WE先决条件:室内节水,最大流量是多少?
A: 1.5 gallons per minute (5.7 liters per minute)
B: 1.75 gallons per minute (6.7 liters per minute)
C: 0.40 gallons per minute (1.5 liters per minute)
D: 2.0 gallons per minute (7.6 liters per minute)

参考答案: A

本题解释:
答案:A
分析:此题较难,为满足先决条件要求,走规定性路径,除了座便器需要节水50%,私用水龙头节水32%,其它只要节水20%即可。节水32%,因此选A。
分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
分享分享0 收藏收藏2
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

68

积分

QQ游客

沙发
发表于 2015-4-30 10:59:49 |只看该作者
如何从节水32%推出1.5的?
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

52

积分

QQ游客

板凳
发表于 2016-4-17 11:16:07 |只看该作者
那本书上写的
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

23

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

地板
发表于 2023-9-17 09:48:10 |只看该作者
节水目标:普通洁具 20%,私人洁具32%,座便器 50%
基准:公用台盆0.5加仑/min, 私人台盆2.2加仑/min, 座便器1.6GPF, 小便器1GPF

2.2 x (1-32%)=1.49